Le blindage en cuivre et l'armure en acier du câble d'alimentation haute tension doivent généralement être mis à la terre. Quelle est la différence entre la mise à la terre aux deux extrémités et la mise à la terre à une extrémité?

L'armature en acier et le blindage en cuivre peuvent-ils être soudés ensemble lors de la réalisation des extrémités de câble?

L'armature en acier et le blindage en cuivre peuvent-ils être soudés ensemble lors de la fabrication de l'extrémité médiane du câble?

Un câble haute tension de plus de 35 kv pour câble à un seul noyau, un câble à un seul noyau dans l'alimentation, peut former une tension induite dans le blindage, si aux deux extrémités du blindage et de la mise à la terre, le blindage et la boucle sont formés entre la terre, produiront un courant induit , la couche de blindage du câble sera de la fièvre, une perte de puissance, influencera le fonctionnement normal de la ligne, afin d'éviter l'apparition de ce phénomène, avec la méthode de mise à la terre à une extrémité, généralement lorsque la ligne est très longue peut également être utilisée dans une mise à la terre neutre et réticulation, etc.

Lors de la fabrication de l'extrémité du câble, l'armure en acier et le blindage en cuivre sont soudés et mis à la terre séparément pour faciliter l'inspection du blindage interne du câble. Lors de l'inspection du blindage intérieur du câble, une tension est appliquée entre l'armure en acier et le blindage en cuivre. S'il peut résister à une certaine tension, le blindage intérieur s'avère intact.

S'il n'y a pas une telle exigence, l'armure en acier et le blindage en cuivre peuvent être mis à la terre ensemble sans tester la gaine intérieure du câble (nous préconisons une mise à la terre après des fils séparés).

Pourquoi les câbles d'alimentation isolés XLPE monoconducteurs HT nécessitent-ils une méthode de mise à la terre spéciale?

Règles de sécurité d'alimentation: 35kV et en dessous du niveau de tension des câbles sont mis à la terre aux deux extrémités, c'est parce que la plupart de ces câbles sont des câbles à trois conducteurs, en fonctionnement normal, à travers le courant total à travers les trois noyaux

Et est zéro, il n'y a fondamentalement pas de flux à l'extérieur du revêtement en aluminium ou du blindage métallique, donc il n'y a fondamentalement pas de tension induite aux deux extrémités du revêtement en aluminium ou du blindage métallique, donc il n'y aura pas de courant induit circulant à travers le revêtement en aluminium ou le blindage métallique après la mise à la terre des deux extrémités.

Mais lorsque la tension dépasse 35 kV, la plupart du câble unipolaire, la relation entre l'âme du câble unipolaire et le blindage métallique, peut être considérée comme un enroulement primaire d'un transformateur.

Lorsque le noyau du câble unipolaire passe à travers le courant, il y aura des lignes de champ magnétique réticulé enveloppe en aluminium ou couche de blindage métallique, de sorte que les deux extrémités de celui-ci apparaîtront sous tension induite.

La longueur de la ligne de câble avec la taille de la tension induite est proportionnelle au courant traversant le conducteur et, lorsque le câble est très long, la tension d'induction sur la gaine s'ajoute au degré de mise en danger de la sécurité personnelle, un défaut s'est produit dans la ligne et la surtension de fonctionnement ou la foudre, le blindage formera une tension d'induction élevée et peut même briser l'isolation de la gaine.

À ce stade, si le paquet sera toujours en aluminium ou trois connectés les uns aux autres aux deux extrémités de la couche de blindage métallique, le sac en aluminium ou la couche de blindage en métal apparaîtra beaucoup de circulation, la valeur de base du courant de ligne de 50% - 95 %, perte de forme, emballage ou couche de blindage métallique en aluminium de chaud, cela non seulement gaspille beaucoup d'énergie, et réduit la capacité de charge du câble, et accélère le vieillissement de l'isolation du câble, de sorte que le câble unipolaire ne doit pas être mis à la terre à les deux extrémités.

[Dans quelques cas (comme un câble court ou un support léger), deux extrémités du revêtement en aluminium ou du blindage métallique peuvent être connectées l'une à l'autre trois fois. Cependant, lorsqu'une extrémité du revêtement en aluminium ou du blindage métallique n'est pas mise à la terre, les problèmes suivants surviennent:

Lorsqu'un courant de foudre ou une onde de surtension le long du flux de noyau, le boîtier en aluminium du câble ou la borne de mise à la terre du blindage métallique sera l'impact de la haute tension; le court-circuit du système, le courant de court-circuit circule à travers l'âme du fil, le boîtier en aluminium du câble ou l'extrémité isolée du blindage métallique peut également apparaître une tension induite plus élevée, la fréquence d'alimentation sur l'isolation de la gaine extérieure du câble peut' t supporter le rôle de la surtension et endommagé, conduira à une mise à la terre multipoint, forme une circulation. Par conséquent, lors de l'utilisation d'une mise à la terre connectée à une extrémité, des mesures doivent être prises pour limiter la surtension sur la gaine, lorsque l'installation doit être conforme à la situation différente de la ligne,

Selon le principe d'économie et de rationalité dans le sac en aluminium ou une certaine position de la couche de blindage métallique, adopte une méthode spéciale de connexion et de mise à la terre et installe un protecteur de gaine en même temps, afin d'éviter la rupture de l'isolation de la gaine du câble. Par conséquent, l'installation de la ligne de câble haute tension devrait, selon les codes GB50217-1994 pour la conception du câble d'alimentation électrique, la gaine métallique du câble à un noyau n'est qu'un peu de masse, une petite gaine métallique de tension induite ne doit pas dépasser 50-100 - v (pas ne prendre aucun contact avec la gaine métallique des mesures de sécurité inférieures à 50 v, comme la prise de mesures efficaces

Ne doit pas être supérieur à 100 v) et traiter l'isolation. Si la tension est supérieure aux règles, la gaine métallique après une isolation ou une isolation graduée doit être prise pour se connecter au câblage d'interconnexion croisée. Afin de réduire la ligne de câble unipolaire à proximité de la tension induite du câble auxiliaire et du câble de communication, essayez d'adopter une connexion Internet croisée. La longueur du câble n'est pas longue, peut utiliser un moyen de mise à la terre à point unique. Pour protéger l'isolation de la gaine du câble, sans mise à la terre doit être montée à l'extrémité du protecteur de gaine.