+8618657514717

Discussion sur la portée de l'application et la sélection du câble optique spécial d'alimentation ADSS

Nov 04, 2020

À l'heure actuelle, le câble d'alimentation spécial ADSS, en tant que canal réseau, est largement utilisé dans la communication par fibre optique dans l'industrie de l'énergie. Avec une grande capacité et de bonnes performances anti-interférences, la communication par fibre optique peut non seulement répondre aux besoins de communication et d'automatisation du système d'alimentation, mais également fournir à la société une capacité excédentaire.

La communication par fibre optique peut non seulement améliorer la fiabilité de l'alimentation électrique, mais également obtenir de bons avantages économiques.

C'est un moyen très économique de poser un câble optique en utilisant un couloir de ligne électrique aérienne à installer sur la tour de ligne.

À l'heure actuelle, il existe deux principaux types de câbles optiques dans les lignes de transmission aériennes: le câble de masse aérien composite à fibre optique (OPGW) et le câble optique autoportant (ADSS).

OPGW est généralement choisi pour les lignes électriques nouvellement construites et l'ADSS est souvent utilisé pour les lignes électriques construites.

Comparé à OPGW, le câble ADSS a un petit investissement. Il peut être installé dans l'état de la ligne électrique sans panne de courant, et sa conception, sa construction et son entretien sont également plus pratiques. Il a été largement utilisé dans la ligne électrique terminée.

Champ d'application du câble ADSS

Pour les lignes de transmission neuves ou déjà construites de 220 kv et plus, et en tant que couloir de ligne de communication, afin de garantir que les lignes de communication et la durée de vie de la ligne de transmission (plus de 30 ans) correspondent à la fiabilité de la communication par fibre optique, de la construction et entretien et ainsi de suite en considération, les ingénieurs devraient choisir OPGW, les lignes principales de 220 kv et au-dessus des lignes de transmission est défavorable choisir le câble ADSS.

Pour les lignes de transmission établies de 220 kV et moins, en particulier la communication entre les sous-stations régionales, le câble ADSS peut être envisagé.

Les ingénieurs doivent d'abord examiner la fiabilité du câble ADSS sur les lignes électriques existantes, évaluer la durée de fonctionnement des lignes électriques, le degré de vieillissement des tours, les normes de conception d'origine et d'autres conditions, afin de déterminer la faisabilité de l'érection.

Parce que les règlements techniques de conception des lignes électriques ont été modifiés, ajustés et complétés au fil des ans, il est difficile de vérifier la résistance de la tour de lignes électriques qui fonctionne depuis de nombreuses années, ce qui devient un problème clé dans la mise en place de l'ADSS. Cable optique.

Le principe général est de ne pas affecter le fonctionnement sûr des lignes électriques, de ne pas réduire la fiabilité de la prémisse, peut mettre en place un câble ADSS.

Par conséquent, l'auteur suggère que le câble ADSS devrait être installé dans la mesure du possible pour choisir la ligne électrique avec de meilleures conditions de tour.

En termes de produits, a actuellement des produits de câble ADSS nationaux et des normes d'inspection, telles que la norme nationale GB / T18899 câble messager totalement moyen et la norme de l'industrie de l'énergie électrique DL / T788 câble messager totalement moyen, principal international IEEE P1222 -" tous moyens messager pour câble de ligne aérienne de transmission Norme IEEE (projet) et spécification IEC60794-4 - le câble partie 4: points le long du câble de montage de la ligne électrique.

Dans l'ingénierie, la norme de l'industrie de l'énergie électrique domestique DL / T5344 l'acceptation de l'ingénierie de communication par fibre optique de puissance électrique et DL / T767 l'ensemble du câble de messagerie moyen (ADSS) avec des conditions techniques et des méthodes de test de matériel de charnière, mais jusqu'à présent pas mature et efficace pour Règlements / procédures et spécifications de conception d'ingénierie de ligne de câble ADSS, donc la conception d'installation de câble ADSS, uniquement en référence à la norme actuelle de l'industrie de l'énergie DL / T5092" code technique pour la conception de lignes de transmission aériennes 110-500 kv".

Deux choix de câble ADSS

(1) structure de câble à fibre optique ADSS

La STRUCTURE des câbles à fibres optiques ADSS est divisée en deux catégories: tube de faisceau central et tube de faisceau toronné à couches. En plus de certaines lignes électriques présentant de bonnes conditions dans tous les aspects, les câbles à fibres optiques ADSS avec une structure de tube à faisceau toronné en couches doivent être généralement sélectionnés.

La fibre optique du câble ADSS est introduite dans le tube de faisceau sous une forme ondulée, puis le tube de faisceau est tordu pour produire une longueur résiduelle torsadée. La fibre optique a une longueur résiduelle appropriée, ce qui garantit que la fibre optique n'est pas sollicitée lorsque le câble est sous une charge mécanique de fonctionnement normale (à savoir la conception à tension nulle de la fibre optique) et n'augmentera pas la perte de la fibre optique.

(2) Performance électrique de l'ADSS

Les types de câbles ADSS pour choisir la première chose à prendre en compte les exigences de performance électrique, à savoir les ADSS sont un espace de la taille du champ électrique induit (potentiel), car le câble ADSS fonctionne près du fil de ligne haute tension, le fil entourant les champs électromagnétiques de l'espace, la fibre optique câble au câble couplage capacitif entre les conducteurs et la terre dans la position du potentiel d'un espace, en raison du brouillard, de la rosée ou de la pluie légère, mouiller la saleté de la résistance dans la surface de la gaine extérieure du câble pour former une couche.

Sous l'action du potentiel spatial, l'écoulement de la gaine entre la surface du câble à fibre optique sur le matériel de mise à la terre de la tour a du courant, la fièvre actuelle causée par l'évaporation de l'humidité, forme une petite section de la surface de la zone sèche de la gaine extérieure du câble à fibre optique, bloquant le courant, lorsqu'il est sec, avec le potentiel d'atteindre une certaine hauteur, il s'est produit sous forme de décharge d'arc, c'est l'arc à bande sèche.

La chaleur générée par celui-ci peut amener le polymère réticulé à perdre progressivement sa force de liaison et à former de la corrosion, et la gaine fondra dans des trous.

Ce phénomène, ou défaillance, est appelé corrosion de la gaine ou marquage électrique, ce qui peut entraîner la rupture du câble dans les cas graves.

Le type de gaine externe utilisé dans l'ADSS dépend du potentiel d'espace de l'emplacement d'installation du câble et est lié à la classe de tension des lignes électriques, à la structure de la tour, à la disposition des câbles et à la disposition des phases, etc.


Envoyez demande